Electricité dans salle de bain
- pascalito
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 2063
- Enregistré le : 12 déc. 2011, 22:33
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle
- Localisation : Belfort
Electricité dans salle de bain
Salut les petit amis
Toujours dans ma rénovation de maison...je m'attaque à la salle de bains.
Le sol est un plancher en OSB sur lequel je pose un récepteur de douche. La bonde et le tuyau PVC d'évacuation passent sous le plancher, entre deux solives pour rejoindre le tuyau principal d'évacuation. Question : ai-je le droit de faire passer ma gaine électrique entre les deux même solives sachant qu'elle ne fait que passer ? (pas de boite de dérivation ou autre 'mise à nu' de fil dans ce secteur.
La définition des volumes que j'ai trouvée ici http://www.schema-electrique.net/electr ... rique.html ne parle pas des gaines dans le plancher.
Help...
Toujours dans ma rénovation de maison...je m'attaque à la salle de bains.
Le sol est un plancher en OSB sur lequel je pose un récepteur de douche. La bonde et le tuyau PVC d'évacuation passent sous le plancher, entre deux solives pour rejoindre le tuyau principal d'évacuation. Question : ai-je le droit de faire passer ma gaine électrique entre les deux même solives sachant qu'elle ne fait que passer ? (pas de boite de dérivation ou autre 'mise à nu' de fil dans ce secteur.
La définition des volumes que j'ai trouvée ici http://www.schema-electrique.net/electr ... rique.html ne parle pas des gaines dans le plancher.
Help...

- ERIC T3
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 8582
- Enregistré le : 13 déc. 2011, 09:20
- Moto(s) actuelle(s) : ** Une 12 Postière SuperPower Pastis racing yellow de la mort qui tue **
## S3 en vrac ##
https://www.youtube.com/watch?v=wh8KmHndGk8 - Localisation : Haut pays bas français
Re: Electricité dans salle de bain
°°°°Celui qui roule droit trouve toujours la route assez large°°°°
°° https://www.youtube.com/watch?v=u9W9TuZ18Ck" onclick="window.open(this.href);return false; °°
°° https://www.youtube.com/watch?v=u9W9TuZ18Ck" onclick="window.open(this.href);return false; °°
- azertoliv
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 5598
- Enregistré le : 13 déc. 2011, 00:39
- Moto(s) actuelle(s) : T301 95 Diablo Black
- Localisation : Auvergne
Re: Electricité dans salle de bain
Je ne suis plus au fait des normes en vigueur dans le bâtiment mais les volumes 0 et 1 sont au dessus du niveau du sol et du bac.
Pour moi, ce qui se passe dessous n'est pas dans les volumes concernés.
C'est quoi la ligne qui circule dans la gaine entre les solives ?
Pour moi, ce qui se passe dessous n'est pas dans les volumes concernés.
C'est quoi la ligne qui circule dans la gaine entre les solives ?
Re: Electricité dans salle de bain
Pourquoi tu te poses la question ? T as un consuel à faire passer ?
- pascalito
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 2063
- Enregistré le : 12 déc. 2011, 22:33
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle
- Localisation : Belfort
Re: Electricité dans salle de bain
Non, pas de consuel, juste pour savoir ce que disent les normes en vigueur (qui changent tous les 15 jours...) Quand on en est à refaire, autant faire ça dans les règles.
La gaine qui passera partira du tableau électrique (situé en dessous) et alimentera la salle de bain et le couloir. Elle commencera par passer sous le plancher et remontera le long du mur opposé.
La gaine qui passera partira du tableau électrique (situé en dessous) et alimentera la salle de bain et le couloir. Elle commencera par passer sous le plancher et remontera le long du mur opposé.

- azertoliv
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 5598
- Enregistré le : 13 déc. 2011, 00:39
- Moto(s) actuelle(s) : T301 95 Diablo Black
- Localisation : Auvergne
Re: Electricité dans salle de bain
Ok pour les lieux d'arrivées mais c'est quoi ?
Je présume que pour la S de B c'est ECL + PC et certainement la même chose pour le couloir, à moins que la même ligne ECL ne desserve les deux (S de B et couloir) et idem pour les PC ?
Si tel est le cas et pour ta tranquillité d'esprit vis à vis de la norme, ce qui alimente la S de B (ECL, PC et chauffage) doit obligatoirement passer par un inter diff 30 mA en tête des disjoncteurs 10 et 16A des lignes ECL et PC.
Rien ne t-'empêche d'y coller en plus la ou les lignes de ton couloir.
Pour exemple mon home de 4ans d'âge, ossature bois, comporte des gaines électriques et sanitaires dans l'espace isolé entre plancher et vide sanitaire même sous la surface allouée à la S de B.
La seule restriction, autre que celle des volumes, que je connaisse est la pose de boîtiers électrique (quelqu'en soit la nature) encastrés au dos d'une des cloisons jouxtant la douche.
Je ne pense pas que cela s'applique dans le cas d'une cabine douche, ce qui serait logique puisque la structure est indépendante.
a+oliV
Je présume que pour la S de B c'est ECL + PC et certainement la même chose pour le couloir, à moins que la même ligne ECL ne desserve les deux (S de B et couloir) et idem pour les PC ?
Si tel est le cas et pour ta tranquillité d'esprit vis à vis de la norme, ce qui alimente la S de B (ECL, PC et chauffage) doit obligatoirement passer par un inter diff 30 mA en tête des disjoncteurs 10 et 16A des lignes ECL et PC.
Rien ne t-'empêche d'y coller en plus la ou les lignes de ton couloir.
Pour exemple mon home de 4ans d'âge, ossature bois, comporte des gaines électriques et sanitaires dans l'espace isolé entre plancher et vide sanitaire même sous la surface allouée à la S de B.
La seule restriction, autre que celle des volumes, que je connaisse est la pose de boîtiers électrique (quelqu'en soit la nature) encastrés au dos d'une des cloisons jouxtant la douche.
Je ne pense pas que cela s'applique dans le cas d'une cabine douche, ce qui serait logique puisque la structure est indépendante.
a+oliV
- Taurillon
- Ca y est, j'ai mordu !
- Messages : 27
- Enregistré le : 23 sept. 2013, 10:33
- Moto(s) actuelle(s) : T301, gpz 500, ural 650
Re: Electricité dans salle de bain
Tu peut la faire passer ou tu veut, fait juste faire le nécessaire pour qu'aucune fuite ne puisse s'infiltrer dans ta gaine ou une boite de dérivation...
- jack2jack
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 10042
- Enregistré le : 12 déc. 2011, 20:26
- Moto(s) actuelle(s) : Daytona Pastaga Powaaa!!! de 94
VFR alias DD la tondeuse de 99
JJ??? - Localisation : DTC (Dans Toulouse ou en Corse!)
Re: Electricité dans salle de bain
La question se pose plus pour les interfaces (boîte de dérivation, interrupteurs, prises, douilles,...) Pour les gaines soigne leur fixations et surtout la protection différentielle ainsi que la ségrégation éclairage/prise/pièce d'eau/pièce normale.
Y a des jours où faut pas m'chercher et y a des jours tous les jours!
Y a des jours où faut pas m'chercher et ça va être des jours très courts pour certains!


Y a des jours où faut pas m'chercher et ça va être des jours très courts pour certains!


- pascalito
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 2063
- Enregistré le : 12 déc. 2011, 22:33
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle
- Localisation : Belfort
Re: Electricité dans salle de bain
Merci pour vos réponses !
Questions idiote et subsidiaire : les gaines d'alimentation en eau sont en PER. Pour le radiateur (chauffage central) itou, sauf sur les 3 derniers mètres ou il est raccordé en cuivre. Pas nécessaire de faire une liaison équipotentielle dans ce cas, ou bien ?
Questions idiote et subsidiaire : les gaines d'alimentation en eau sont en PER. Pour le radiateur (chauffage central) itou, sauf sur les 3 derniers mètres ou il est raccordé en cuivre. Pas nécessaire de faire une liaison équipotentielle dans ce cas, ou bien ?

- azertoliv
- Ca y est, je suis accro !
- Messages : 5598
- Enregistré le : 13 déc. 2011, 00:39
- Moto(s) actuelle(s) : T301 95 Diablo Black
- Localisation : Auvergne
Re: Electricité dans salle de bain
Si tes tuyaux cuivre sortent du sol et arrivent sur tes périphériques sanitaires, alors tu doit réaliser les liaisons équipotentielles sur chacun d'eux, ainsi que, si c'est le cas, sur les huisseries métallique et toute pièce métallique de structure (pieds de baignoire, cabine douche) même si celles-ci sont en fibre. Ceci même si la canalisation n'est que partiellement en cuivre.
Les siphons plastique ne sont pas tenu de l'être évidement.
Dans le tertiaire et l'industrie chaque pilier métallique de la structure de construction doit être raccordé à la terre.
Petit rappel au passage :
Sur de vieilles installations qui comportent encore des disjoncteurs sur le tableau d'abonné sans protection différentielle générale type 750, 500, 300 mA (rigolez pas on en trouve encore) il est moins dangereux de ne pas avoir la terre ni les liaisons équipotentielles plutôt qu'une installation avec la terre partout mais sans protection différentielle ou avec des différentiels défectueux. D'où le bouton test sur ces appareils, c'est pas pour faire joli !!!
J'explique si, dans ce cas, un appareil à un défaut d'isolement (phase à la carcasse) et que la ligne n'est pas ou plus protégée par un différentiel, le défaut se répercute sur tout l'installation ce qui par le biais des liaison équipotentielles peut conduire à l'électrification des robinets de douches par exemple
Ou des carcasses de frigo, gazinière etc...
En résumé : Quand on installe la terre sur une vieille installation il faut non seulement protéger les départs sectoriels par des différentiels mais aussi que le disjoncteur général de l'habitation possède un différentiel en état (300mA), sinon danger !!!
Juste au cas où
Les siphons plastique ne sont pas tenu de l'être évidement.
Dans le tertiaire et l'industrie chaque pilier métallique de la structure de construction doit être raccordé à la terre.
Petit rappel au passage :
Sur de vieilles installations qui comportent encore des disjoncteurs sur le tableau d'abonné sans protection différentielle générale type 750, 500, 300 mA (rigolez pas on en trouve encore) il est moins dangereux de ne pas avoir la terre ni les liaisons équipotentielles plutôt qu'une installation avec la terre partout mais sans protection différentielle ou avec des différentiels défectueux. D'où le bouton test sur ces appareils, c'est pas pour faire joli !!!
J'explique si, dans ce cas, un appareil à un défaut d'isolement (phase à la carcasse) et que la ligne n'est pas ou plus protégée par un différentiel, le défaut se répercute sur tout l'installation ce qui par le biais des liaison équipotentielles peut conduire à l'électrification des robinets de douches par exemple
Ou des carcasses de frigo, gazinière etc...
En résumé : Quand on installe la terre sur une vieille installation il faut non seulement protéger les départs sectoriels par des différentiels mais aussi que le disjoncteur général de l'habitation possède un différentiel en état (300mA), sinon danger !!!
Juste au cas où